การคำนวนหาปริมาณคลอรีนที่ต้องใช้ในระบบบำบัด

ระบบบำบัดเป็นแบบ AS+fix film (โรงพยาบาล)
- น้ำเสียเข้าระบบ 120 ลบ.ม./วัน
- ความเข้มข้นของคลอรีนที่ใช้ 70%
- ปริมาณคลอรีนตกค้างที่ต้องการ 1 มก./ล
อยากทราบว่าจะต้องเติมคลอรีนปริมาณเท่าไรในการฆ่าเชื้อ/วัน และมีความเข้มข้นเท่าไร



โดย:  เด็ก   [18 พ.ค. 2553 09:53]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  น้ำเสีย  /  สารตัวทำละลาย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ถ้าระบบบำบัดน้ำเสียนี้  ออกแบบโดยใช้เกณฑ์คุณภาพน้ำที่บำบัดแล้ว เทียบเท่ากับเกณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม    
เมื่อผ่าน ขั้นตอน  Activated Sludge  ( AS )  และ Fix Film  แล้ว    น้ำที่ได้ควรจะมี ค่า BOD  ไม่เกิน 20 มก. / ลิตร  และมี ค่า COD ไม่เกิน 120 มก. / ลิตร
ในเชิงทฤษฎี  ปริมาณ คลอรีน สูงสุด ที่ต้องการ คือ คลอรีน ไม่เกินส่วนที่เทียบเท่ากับ ออกซิเจน  120 มก. / ลิตร  +   1 มก. / ลิตร   ( ที่ต้องการให้ตกค้าง )
ในทางปฏิบัติ  ปริมาณ คลอรีน สูงสุด ที่ต้องการ คือ คลอรีน ที่เทียบเท่ากับ ค่า COD  ( ???  มก. / ลิตร )  +   1 มก. / ลิตร   ( ที่ต้องการให้ตกค้าง )
ดังนั้น ต้องทราบค่า COD ก่อน  แล้วนำมาคำนวณปริมาณคลอรีนที่ต้องใช้  และ ทดลองเติมคลอรีนในน้ำปริมาณน้อยๆก่อน  เมื่อพบว่าปริมาณที่เติม ทำให้มีคลอรีนตกค้างมากเกินไปเท่าไร  แล้วจึงปรับปริมาณคลอรีนที่ต้องใช้กับน้ำทั้งหมด

โดย:  ผู้ไม่เชี่ยวชาญ  [19 พ.ค. 2553 06:54]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

1 มิลลิกรัม / ลิตร    เท่ากับ    1 กรัม / ลูกบาศก์เมตร
คลอรีน  71 กรัม  เทียบเท่ากับ  ออกซิเจน  16 กรัม  

( อย่ายึดติดกับผลการคำนวณตามทฤษฎี  การใช้ผลการทดลองหรือผลการปฏิบัติจริง มาปรับแต่ง จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า )

โดย:  ผู้ไม่เชี่ยวชาญ  [19 พ.ค. 2553 07:02]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3


เครื่องจ่ายสารเคมี ในการ ปรับคุณภาพน้ำ‪ #‎ปรับสภาพน้ำ‬  #‎ในระบบบำบัดน้ำ‬ บำบัดน้ำดี บำบัดน้ำเสีย

บริษัท เอส ไรคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ปั๊มจ่ายสารเคมี #‎Metering‬  ‪#‎pump‬  #‎ปั๊มเคมี‬ ‎ #‎ปั๊มทนกรด‬  ‪#‎ปั๊มทนด่าง ยี่ห้อ #‎EMEC‬ จากประเทศอิตาลี ‪#‎ปั๊มเติมคลอรีน  #‎เครื่องเติมกรด  ‪#‎เครื่องสูบเคมี‬ ‬‬เครื่องเติมคลอรีนบำบัดน้ำ  #‎อะไหล่ปั๊ม‬  #‎เครื่องควบคุมค่าpH‬ เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน สารส้ม ปูนขาว โซดาไฟ  #‎โพลิเมอร์‬ กรดเกลือ สารเคมี อื่นๆ  ใช้ในกระบวนการ  ‪#‎ปรับสภาพน้ำ‬ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ  #‎ในระบบบำบัดน้ำ‬ บำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำดี ล้างCooling Tower ทำความสะอาด C.I.P. เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอุสาหกรรมอื่นๆทั่วไป เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ‪ #‎น้ำล้างวัตถุดิบ‬  ‪#‎ล้างผัก‬  ‪#‎ล้างผลไม้‬ ‪ #‎ล้างชิ้นเนื้อ‬  ‪#‎ล้างกุ้ง  ‬‪#‎ล้างปลา‬  #ล้างบรรจุภัณฑ์ ‪ #‎ล้างขวด‬ เป็นต้น น้ำที่ใช้ล้างควรมีการบำบัด #ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ก่อนที่จะนำมาใช้ ‪#‎วิธีการบำบัดน้ำ‬ มีหลายหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้ในบ้านเราที่สุด คือ ‪#‎การเติมสารละลาย‬ ‪#‎เติมคลอรีน‬ ‪#‎เติมกรดเกลือHCL‬ ‪#‎เติมแพค‬ ‪#‎เติมปูนขาว‬ เพื่อ ‪#‎ปรับสภาพน้ำก่อนใช้‬

- ปั๊มจ่ายคลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรคในงานบ่อบำบัดน้ำเสีย  Water treatment System
- ‪#ปั๊มเติมคลอรีน‎เพื่อปรับสภาพน้ำก่อนใช้ ‬Drinking Water
- ปั๊มจ่ายเคมีเพื่อป้องกันตะกรัน  Chemical Feed
- เครื่องมือวัดค่าคลอรีนในระบบน้ำเสีย  Controller
- เครื่องวัดค่า Conductivity ใน Cooling Tower

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนะชัย (ฝ่ายการตลาด) 0917741197,022618818  chja@sreichcompany.com  หรือ www.sreichcompany.com


โดย:  คุณชนะชัย (ฝ่ายการตลาด)  [21 มิ.ย. 2559 09:58]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้